Radiaattori kuivaajalle

Lukematon viesti Kirjoittaja Jari »

Kokemuksia,omia patentteja ym.

Lämpökeskus remontti meneillään ja olisi mahdollisuus ottaa lisälämpöä hakkeella joten kaikki asiaan liittyvä kiinnostaa.

Kuinka kuorma-auton tms. kennot(kuinka monta),riittääkö läpäisy että puhallin saa riittävästi ilmaa? Mitä muita ideoita homman toteuttamiseen,lämmönlähteenä olisi sekä vanha 180kw:n uuni että 60kw:n nimellistehoinen stokeri.
Tarkoitus pienentää suuttimia kuivaajan pannussa sekä kuivata rypsiä ym. pelkällä hakelämmöllä.
Avatar
perfekt
Luokka: >500hv
Viestit: 1639
Liittynyt: 19 Joulu 2004, 19:41
Paikkakunta: Loimaa
Viesti:

Lukematon viesti Kirjoittaja perfekt »

Tuolla Inkoossa oli esillä tuollaisia;

http://www.tornum.se/
rgsleo
Luokka: >500hv
Viestit: 676
Liittynyt: 17 Kesä 2006, 16:57
Paikkakunta: Itä-Uusimaa

Lukematon viesti Kirjoittaja rgsleo »

Käytännönmaamies lehti numero 9, ilmestyi 21.7. 2006. Siinä laaja juttu Riuttalan Matin hakkeella lämpiävästä kuivurista. Riuttalat ovat Iitin Sääksjärveltä. Juttu kuvineen kuusi sivuinen. Espoolainen Fincoil Oy teki heidän radiaatorinsa, 2,5x1,5x0,20m,yksikappalein. Tuolloin 3500euroa+alv.
Avatar
Jari
Luokka: >500hv
Viestit: 3510
Liittynyt: 05 Touko 2005, 10:05
Paikkakunta: K-Pohjanmaa

Lukematon viesti Kirjoittaja Jari »

rgsleo kirjoitti:Käytännönmaamies lehti numero 9, ilmestyi 21.7. 2006. Siinä laaja juttu Riuttalan Matin hakkeella lämpiävästä kuivurista. Riuttalat ovat Iitin Sääksjärveltä. Juttu kuvineen kuusi sivuinen. Espoolainen Fincoil Oy teki heidän radiaatorinsa, 2,5x1,5x0,20m,yksikappalein. Tuolloin 3500euroa+alv.
Joo,tää tuttu ja tullu tavailtua useemmankin kerran. Ko. hemmo kirjoittaa agroon vaiko tänne...?? Ollu aiemminkin juttua mutta ei pienet lisätärpit pahaa tee,varsinkin kun tarkoitus tehdä edullisesti syystä että kuivaaja vanha ts. käyttöikä lähenee loppuaan sekä stokerin rajoitettu teho. Mitään järkeä ei ollut laittaa isompaa stokeria kun muu käyttö olisi kikkailua,nyt kesällä nelikymppinenkin lähinnä huilailee. Uus kalusto odottaa hallissa sopivaa hetkeä,lämmintä vettä kun tarttee aamua iltaa...
Radon
Luokka: >500hv
Viestit: 731
Liittynyt: 12 Huhti 2005, 22:39

Re: Radiaattori kuivaajalle

Lukematon viesti Kirjoittaja Radon »

Jari kirjoitti:Kokemuksia,omia patentteja ym.

Lämpökeskus remontti meneillään ja olisi mahdollisuus ottaa lisälämpöä hakkeella joten kaikki asiaan liittyvä kiinnostaa.

Kuinka kuorma-auton tms. kennot(kuinka monta),riittääkö läpäisy että puhallin saa riittävästi ilmaa? Mitä muita ideoita homman toteuttamiseen,lämmönlähteenä olisi sekä vanha 180kw:n uuni että 60kw:n nimellistehoinen stokeri.
Tarkoitus pienentää suuttimia kuivaajan pannussa sekä kuivata rypsiä ym. pelkällä hakelämmöllä.
Luulisin että ahdistaa monta kuormaautojen kennoa vähän liian paljon. Kannattaa kysellä jostain ilmastointi alan liikkeestä kennoa on yleensä monen kuntosta ja kokosta saatavilla ja usein vieläpä hyvin halvalla.

Tollasen 60kw saat kyllä aika pienellä kennollakin käyttöön.
Avatar
Jari
Luokka: >500hv
Viestit: 3510
Liittynyt: 05 Touko 2005, 10:05
Paikkakunta: K-Pohjanmaa

Re: Radiaattori kuivaajalle

Lukematon viesti Kirjoittaja Jari »

Radon kirjoitti:Luulisin että ahdistaa monta kuormaautojen kennoa vähän liian paljon. Kannattaa kysellä jostain ilmastointi alan liikkeestä kennoa on yleensä monen kuntosta ja kokosta saatavilla ja usein vieläpä hyvin halvalla.

Tollasen 60kw saat kyllä aika pienellä kennollakin käyttöön.
Juu,peräkkäin laitettuna varmasti ahdistaa mutta ajattelin rinnakkain asennettuna. Äkkiä ajateltuna saattaa yksikin kenno riittää,moottori tuottaa hukkalämpöä valtavan määrän. 60Kw hukkalämpöä on pieni määrä hukattuna syylärin kautta? Ilmamääräkin paljon pienempi.

Täytyy käydä kylän pellepelottomilla,heillä on ollut pitkään hakkeella pelaava,omatekoinen systeemi.
rgsleo
Luokka: >500hv
Viestit: 676
Liittynyt: 17 Kesä 2006, 16:57
Paikkakunta: Itä-Uusimaa

Lukematon viesti Kirjoittaja rgsleo »

Joo Riuttalat rajanaapureita, eivät tosin Iitissä...isänsä MF-linkkua hämmästelin leveän äkeen edessä keväisin kun tulivat hevospitäjään touille. Keväästä lähtien ollaan vaimon kanssa asuttu täällä Vihannissa. Täällä on vahassa meijärissä suurempi hakelämpökeskus ja nurkalla, taivasalla, mepun kuivuri, oliko 270hl tai jotain.
Radon
Luokka: >500hv
Viestit: 731
Liittynyt: 12 Huhti 2005, 22:39

Re: Radiaattori kuivaajalle

Lukematon viesti Kirjoittaja Radon »

Jari kirjoitti:
Radon kirjoitti:Luulisin että ahdistaa monta kuormaautojen kennoa vähän liian paljon. Kannattaa kysellä jostain ilmastointi alan liikkeestä kennoa on yleensä monen kuntosta ja kokosta saatavilla ja usein vieläpä hyvin halvalla.

Tollasen 60kw saat kyllä aika pienellä kennollakin käyttöön.
Juu,peräkkäin laitettuna varmasti ahdistaa mutta ajattelin rinnakkain asennettuna. Äkkiä ajateltuna saattaa yksikin kenno riittää,moottori tuottaa hukkalämpöä valtavan määrän. 60Kw hukkalämpöä on pieni määrä hukattuna syylärin kautta? Ilmamääräkin paljon pienempi.

Täytyy käydä kylän pellepelottomilla,heillä on ollut pitkään hakkeella pelaava,omatekoinen systeemi.
Ilmamäärähän tosiaan kuivurissa iso että periaatteessa saa pienestäkin kennosta suuren tehon, lähinnä rajoittava tekijä on tuo että miten paljon vastustaa ilman kulkua eli kennon tiheys.

Perinteisen polttomoottorin hyötysuhde on jotain 20 - 30% luokkaa vain eli jopa 80% energiasta menee harakoille noin periaatteessa, osa menee harakoille pakoputkesta ja moottorin lohkosta jne. ja osa jää syylärille olisikohan jokin 40% lähellä. Periaatteessa siis hyvinkin pienen vehkeen syylärin pitäisi hommaan piisata jos nyt oikein ajattelen.
Avatar
koivumaki
Luokka: >500hv
Viestit: 921
Liittynyt: 16 Maalis 2005, 14:02
Viesti:

Lukematon viesti Kirjoittaja koivumaki »

Joo ihan totta tässä Jarin tapauksessa lämmönsiirtoon riittää varmaan joku kuorma-auton syylari.Asiaa helpotta se,että kyse on etulämmityksestä.Lämmönnoustavoite on varmaan luokkaa 20-30 ast.jolloin ero jää poistoveden lämmön ja ilman lähtölämmön välille riittävä ero.

Syylarin paineenkestosta mä olisin enempi niinku huolissani...kestää tai sitten ei...

On sitten ihan eri asia ruveta tekemään tapaus Riuttalaa..kennon koko kasvaa melkoisesti.Johtuen nimenomaan veden lämmön ja ilman tavoitelämmön pienestä erosta.
Avatar
aurajokilaivuri
Luokka: >500hv
Viestit: 1133
Liittynyt: 04 Loka 2005, 14:16
Paikkakunta: Aurajokivarsi

Lukematon viesti Kirjoittaja aurajokilaivuri »

Tuollainen on ollut käytössä jostain 70-luvulta 90-lvulle asti
Kuva En tiedä saako tuon radiaattorin myydä tuosta, kun kuivuri on periaatteessa vielä suunnilleen kokonainen.

Tuo on ollut sikalan päässä ja kuivuri on lämminnyt samalla pannulla kuin sikala, kuivurikäyttöön on vain vaihdettu isompi öljypoltin siksi aikaa.