Sivu 1/2
Aggregaatit
Lähetetty: 05 Kesä 2009, 10:20
Kirjoittaja O.J.
Tuli tuommoselle tarvista, traktorikäyttöinen pienelle karjatilalle. Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon ja suosituksia eri merkeistä? Sen tiedän, että tarvitaan keskukselle vaihtokytkin, mutta mitään muuta oikeastaan en.
IKH välittää tämmösiä:
http://www.ikh.fi/~ikh/ikh2007/layout/d ... t_2009.pdf
Kesko välittää näitä:
http://www.generaattoritalo.fi/traktori.html
Edit: Onko elektronisella jännitteensäädöllä merkitystä?
Re: Aggregaatit
Lähetetty: 05 Kesä 2009, 11:11
Kirjoittaja Klasu
Kauppiaat ja agregaattien valmistajat osaavat suositella oikean koon, riippuu yleensä pääsulakkeen koosta. Itsellä 63 A pääsulake ja 40 kVA agregaatti.
Elektroninen jännittteensäätö tarkempi, paikallaan silloin kun navetassa hienosähkövermeitä; ruokinta-automaatteja, lybsyrobotteja, tietokoneita ym. härpäkettä. Ne kun ei tunnetetusti juuri jännitepiikeistä tykkää.
Re: Aggregaatit
Lähetetty: 05 Kesä 2009, 13:09
Kirjoittaja Asikeikuli
Klasu kirjoitti:Kauppiaat ja agregaattien valmistajat osaavat suositella oikean koon, riippuu yleensä pääsulakkeen koosta. Itsellä 63 A pääsulake ja 40 kVA agregaatti.
Elektroninen jännittteensäätö tarkempi, paikallaan silloin kun navetassa hienosähkövermeitä; ruokinta-automaatteja, lybsyrobotteja, tietokoneita ym. härpäkettä. Ne kun ei tunnetetusti juuri jännitepiikeistä tykkää.
Asennusten jälkeen ja pienen mittilöinnin tuloksena huomattiin meillä että jännitepiikit oli pienempiä agregaatilla kuin verkosta.
Käytössä on Himoinsan traktorikäyttöinen kone.
Hyvin on toiminut aina kun on tarvinnut. Todella helppo kytkeä.
Nyt saattaisi saada tukeakin tuon laitteen hankintaan?
Re: Aggregaatit
Lähetetty: 05 Kesä 2009, 13:23
Kirjoittaja O.J.
Asikeikuli kirjoitti:Nyt saattaisi saada tukeakin tuon laitteen hankintaan?
Kysyin aamusella TE-keskuksesta, ei saa mitään tukea.
Ens viikolla tulee keskukselle vaihtokytkin paikallisen sähköfirman kautta, pitää sitte katella jostain joku härpäke siihen. Pääsulakekoko on 3X35A, riittänee ~25-35 kVA:n laite.
Re: Aggregaatit
Lähetetty: 05 Kesä 2009, 13:36
Kirjoittaja status
Ja sitten talon isoin traktori kiertämään aggregaattia (suosittelen vähintään 2 x aggregaatin nimellistehoa)
niin todellakin saadaan parempaa sähköä kuin valtakunnanverkosta
Re: Aggregaatit
Lähetetty: 05 Kesä 2009, 14:13
Kirjoittaja maraani
status kirjoitti:Ja sitten talon isoin traktori kiertämään aggregaattia (suosittelen vähintään 2 x aggregaatin nimellistehoa) niin todellakin saadaan parempaa sähköä kuin valtakunnanverkosta
No varmaan se hyvä on noinkin pyörittää. Meillä on aika iso aggregaatti (en muista nimellistehoa kun emäntä oli sen aikoinaan hankkinut, olisko jotain 40 kVA). Kytkentäkin on vähän köyhä, kun on navetan ryhmäkeskuksen alla vaihtokytkin - ei tuu asuinrakennukseen varasähköä

juu, suunnitelmia on...
Kaikilla talon traktoreilla (=40-100 hv) sitä saa pyöritettyä, mut käytännössä yleensä sillä veivataan, minkä helpoimmin saa liikkeelle eikä oon mitään perälevyä mutkikkaampaa härveliä perässä. Ja kolmessa on tonniperä, sillä on aika taloudellista pyörittää pienillä kuormilla.
Muutaman kerran vuodessa on tarvittu varsinaiseen tarkoitukseen, sen lisäksi rakennuksella on käytetty. Ei kovin suuria kuormia oo ollu vaikka joskus pesutkin (=putkisto+tankki) tehty aggregaatin kanssa.
Re: Aggregaatit
Lähetetty: 05 Kesä 2009, 22:31
Kirjoittaja ATH
Elektroninen ohjaus jos käytetään elektroniikkaa verkossa varavoiman aikana, kuten PC:tä. Jos tarve valaistukseen, releille, moottoreille yms, silloin muuntajalla ohjattu. Mm karjahommissa nykyään paljon herkkää automaatiota.
Ilman genun elektroniikkaohjaustakin tietysti voi käyttää elektroniikkaa, mutta vaurioriski on olemassa.
Itse otin ilman elektroniikkaohjausta. Pomminvarmempi genu.
27 kVA genu riittää yleensä nippanappa 3x35 A taloudelle.
Re: Aggregaatit
Lähetetty: 05 Kesä 2009, 23:04
Kirjoittaja Ertsi
Meille ainakin myyjä suositteli pelkästään elektronista jännitteen säätöä.
Jos on elektroniikkaa, mikä vaatii tarkkaa jännitettä, esim. ruokkijat ja jotkut ilmastointi järjestelmät, niin kyseinen ominaisuus ehdoton..
Tilattu ollaan, mutta ei oo vielä näkynyt...
Re: Aggregaatit
Lähetetty: 05 Kesä 2009, 23:11
Kirjoittaja ATH
Minulla kun ei ole tuota "eläinongelmaa", niin menee kotitalouden, korjaamon ja kuivaamon varavoimana muuntajaohjattu. Sammuttelee herkemmät laitteet jos suurempia kulutuspiikkejä.
Ei ole kertaakaan ollut sähköt pois muutamaa minuuttia kauempaa genun hankinnan jälkeen. Sitä ennen oli tuntienkin pimennyksiä yhtämittaa. No senhän tiesi. Tuli paniikki/pakkohankinta taannoin, kun investointituet genun hankintaan loppuivat, että ehti ne nauttia.
Re: Aggregaatit
Lähetetty: 06 Kesä 2009, 00:41
Kirjoittaja Cartel
http://www.dynaset.com/fi/generaattorit.html
Tolta firmalta tutulla aggre. On ollu tarpeen monesti lypsyaikaan jos sähköt poikki ja rakennustyömailla. Ulosotosta saa voiman, 90 heppanen nyysky pyörittää. Elektronista säätöä ei muistaakseni tosta kyseisestä mallista ainakaan löytyny. Hyvin on pelannu.
Re: Aggregaatit
Lähetetty: 09 Heinä 2009, 16:31
Kirjoittaja O.J.
Viime viikolla toimittivat paikalle ja tänään testasin, ku aamusella lupailivat myrskyä.
http://picasaweb.google.fi/OoJiin.pics/ ... 3MLQyfufBw#
Malli on TL42Li -->>
http://www.teollisuushankinta.fi/tuoteryhma39.html
Re: Aggregaatit
Lähetetty: 09 Heinä 2009, 19:20
Kirjoittaja ATH
Minulla ei ole Hz mittaria vakiona. Liekö miten tarpeellinen?
Genun jakokytkimen kannessa itsellä muistaakseni joku tupakinkekäleen kokoinen ilmaisinvalo jota saa käydä metrin päästä tihruamassa. Tuollainen hehkulamppuviritys tosi hieno idea. Pitää kopioida idea. Punavihreät vaan saivat syksyllä starttaavan hehkulamppukiello läpi, mutta mahtaneeko E27 kantaisia "mainoslamppuja" saada yhä tulevaisuudessa, Kukaan ei kai vielä tiedä.
Tuottaa tuo merkkilamppuasia nyt muutenkin päänvaivaa, kun kalusto on sen verran vanhahtavaa, että on kymmenittäin E27 kannalla olevia 230V eri värisiä merkkilamppuja siellä sun täällä. Niitä viherpiiperlamppuja ei tiemmä saa värillisinä?
Re: Aggregaatit
Lähetetty: 10 Heinä 2009, 09:50
Kirjoittaja Kloppi
Itsellä pihassa odottelee vielä asennusta tommonen:
http://www.agcosisupower.com/@Bin/15995 ... utdoor.pdf
Näköjään mallit aavistuksen muuttuneet, oma on SD-90 eli tuossa esitteessä lähimpänä on SD-85. Asennuksen jälkeen pitäisi tutkia minkä verran voi pääsulakkeita pienentää huipputehon leikkauksen ansiosta. Nykyiset pääsulakkeet on 63:t.
Re: Aggregaatit
Lähetetty: 28 Joulu 2011, 11:29
Kirjoittaja junttieinari
No niin, nyt olis taas tämä aihe ajankohtainen. Naapurissa ihastelin perävaunualustalla olevaa dieselagregaattia, hinta taitaa kuitenkin ohjata hankinnan traktorikäyttöiseen malliin. Onko agregaatin lievästä ylimitoituksesta mitään käytännön haittaa (hinnan lisäksi), ettei tarvitsisi heti vaihtaa jos isommalle tulee tarvetta?
Re: Aggregaatit
Lähetetty: 28 Joulu 2011, 16:56
Kirjoittaja cobra
tänään kyselin niin 30kw -> nimellisteholtaan ~21,6kw maksais uutena n.3000e verollinen ja kotimainen traktorillä pyöritettävä...