Polttoöljysäiliön etäisyys rakennuksesta
Tuossa olisi tarkoitus tehdä betonilaatta farmarisäiliöiden alle ennenkuin uusi pönttö saapuu. Onko olemassa jotain säädöstä, joka määrittäisi vähimmäisetäisyyden lähimpään rakennukseen (tässä tapauksessa kuivaaja)?
Re: Polttoöljysäiliön etäisyys rakennuksesta
Muistelen, että olisi paikkakunta/palopäällikkökohtainen säädös? Meilläpäin kait 8...10 metriä. Muistaako joku tarkemmin?
-
Kloppi
- Luokka: yli 300 hv
- Viestit: 410
- Liittynyt: 09 Tammi 2006, 19:56
- Paikkakunta: Etelä-Pohojam'maa
Re: Polttoöljysäiliön etäisyys rakennuksesta
Täytynee vähän kysellä. Tällaisen löysin googlaamalla (http://www.motoral.fi/motoplast/Titaani ... usohje.pdf) :
Maanpäälliset Titaani polttoöljysäiliöt on asennettava ympäristöministeriön laatiman Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisesti:
- Maanpäällisen ulkona olevan säiliön tai säiliöryhmän, joiden yhteistilavuus on alle 15000 litraa vähimmäisetäisyys toisen rajasta, yleisestä liikenneväylästä ja rakennuksesta tulee olla yksi metri.
- Tilavuudeltaan enintään 3000 litran suuruisen säiliön etäisyys omasta rakennuksesta saa olla kuitenkin 0,1 m, jos säiliön puoleinen rakennuksen seinä on tehty vähintään rakenteellisesta paloturvallisuudesta annetuissa määräyksissä tarkoitetuista B-30 luokan rakennusosista, eikä seinässä ole ovea tai muuta aukkoa 3 m lähempänä.
Eli tuon mukaan sijoittelu olisi kohtuullisen vapaata..
Mutta täytyy varmistaa vielä.
Maanpäälliset Titaani polttoöljysäiliöt on asennettava ympäristöministeriön laatiman Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisesti:
- Maanpäällisen ulkona olevan säiliön tai säiliöryhmän, joiden yhteistilavuus on alle 15000 litraa vähimmäisetäisyys toisen rajasta, yleisestä liikenneväylästä ja rakennuksesta tulee olla yksi metri.
- Tilavuudeltaan enintään 3000 litran suuruisen säiliön etäisyys omasta rakennuksesta saa olla kuitenkin 0,1 m, jos säiliön puoleinen rakennuksen seinä on tehty vähintään rakenteellisesta paloturvallisuudesta annetuissa määräyksissä tarkoitetuista B-30 luokan rakennusosista, eikä seinässä ole ovea tai muuta aukkoa 3 m lähempänä.
Eli tuon mukaan sijoittelu olisi kohtuullisen vapaata..
- vilkku14
- Luokka: yli 200 hv
- Viestit: 269
- Liittynyt: 01 Syys 2005, 22:09
- Paikkakunta: Etelä-Pohjanmaa
- Viesti:
Re: Polttoöljysäiliön etäisyys rakennuksesta
Kannattaa kysyä paikalliselta paloviranomaiselta!
Finlex oli nurin, en päässyt katsomaan mitä KTM päätös öljysäiliöistä sanoo.....
Mutta joka tapauksessa säiliö tai säiliöryhmä pitää olla alle 10 000l muuten sille tulee kovat vaatimukset!
Finlex oli nurin, en päässyt katsomaan mitä KTM päätös öljysäiliöistä sanoo.....
Mutta joka tapauksessa säiliö tai säiliöryhmä pitää olla alle 10 000l muuten sille tulee kovat vaatimukset!
- Auts
- Luokka: >500hv
- Viestit: 800
- Liittynyt: 16 Helmi 2007, 17:47
- Paikkakunta: Etelä-Suomi-> Kanta-Häme-> Janakkala
Re: Polttoöljysäiliön etäisyys rakennuksesta
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1 ... 4ili%C3%B6
Edit. Ei näytä suora linkki toimivan.
Maanpäällisen kiinteän säiliön sijoitus rakennuksessa ja suojakammiossa
10 §
Säiliö on sijoitettava siten, että se voidaan helposti tarkastaa ja huoltaa.
Polttoöljyn säilytyksestä rakennuksen sisällä rakennuksen ja siinä olevan säiliötilan osalta on ympäristöministeriö määrännyt erikseen.
Säiliön sijoituksessa erilliseen huoneeseen tai suojakammioon tulee ottaa huomioon lisäksi seuraavaa:
1) Säiliön kulkuaukon kannen tai ylimmän pinnan etäisyyden katosta tulee olla vähintään 0,5 m.
2) Säiliön seinämien etäisyyden sijoituspaikan kahdesta lähimmästä seinästä tulee olla vähintään 0,1 m sekä etäisyyden niiden vastaisista seinistä vähintään 0,5 m.
3) Jos samassa huonetilassa olevan säiliöryhmän yhteistilavuus ylittää 10 m3, säiliöiden keskinäisen etäisyyden tulee olla vähintään 0,5 m.
Jos säiliö on eristetty tai tuettu ulkopuolisin jäykistein lasketaan etäisyys eristeen tai tuen ulkopinnasta.
Jos säiliö tai säiliöt on asennettu sellaiseen tilaan, jonka seinä- tai kattorakenteita voidaan tarkastusta varten helposti purkaa kantavia rakenteita rikkomatta tai jos säiliö on valmistettu öljyn ja siinä mahdollisesti esiintyvien epäpuhtauksien syövyttävää vaikutusta erityisesti kestävästä rakenneaineesta, saa edellä 3 momentissa mainitut etäisyydet alittaa.
11 §
Rakennuksen sisällä oleva säiliö tai säiliöt on sijoitettava 17 §:n mukaiseen suoja-altaaseen. Suoja-altaan vapaan tilavuuden tulee olla vähintään 1/5 suurimman suoja-altaassa olevan säiliön tilavuudesta.
Säiliön sijoitus kattilahuoneeseen
12 §
Kattilahuoneessa saa pitää enintään 3 m3 polttoöljyä. Säiliön etäisyyden tulisijasta tulee olla vähintään 1 m. Etäisyys saa olla pienempi, jos säiliön pintalämpötila ei voi nousta korkeammaksi kuin 40°C. Säiliön liiallinen lämpeneminen voidaan tarvittaessa estää lämmöneristyksellä.
Kattilahuoneeseen asennettava säiliö tai säiliöt on sijoitettava suoja-altaaseen siten kuin 11 §:ssä on määrätty.
Jos kattilahuoneessa on lattiakaivo, se tulee varustaa normaalikäytön aikana suljettuna pidettävällä sulkulaitteella tai muulla laitteella, joka estää öljyn pääsyn viemäriin.
Mitä edellä on sanottu kattilahuoneesta, koskee myös säiliön sijoittamista muuhun huonetilaan yhdessä lämmityskattilan kanssa.
Maanpäällisen säiliön sijoitus ulkona
13 §
Maanpäällisen ulkona olevan säiliön tai säiliöryhmän etäisyyden toisen rajasta, yleisestä liikenneväylästä ja rakennuksesta tulee olla seuraavan taulukon mukainen:
Säiliön tilavuus tai säiliöiden yhteistilavuus m3 Vähimmäisetäisyys
V < 15 1 m
15 ≤ V < 200 3 m
200 ≤ V < 500 5 m
V ≥ 500 10 m
Tilavuudeltaan enintään 3 m3 suuruisen säiliön etäisyys omasta rakennuksesta saa olla kuitenkin 0,1 m, jos säiliön puoleinen rakennuksen seinä on tehty vähintään rakenteellisesta paloturvallisuudesta annetuissa määräyksissä tarkoitetuista B-30 luokan rakennusosista eikä seinässä ole ovea tai muuta aukkoa 3 m lähempänä.
Jos säiliöryhmän yhteistilavuus ylittää 10 m3, säiliöiden keskinäisen etäisyyden tulee olla vähintään 1 m.
Jos säiliöiden yhteistilavuus on 200 m3 tai enemmän, tulee lisäksi noudattaa standardin SFS 3350 määräyksiä.
14 §
Maanpäällinen säiliö tai säiliöt on sijoitettava vallitilaan, jos säiliön tilavuus tai säiliöiden yhteistilavuus on 30 m3 tai enemmän. Sama koskee myös kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa esitetyillä tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevia säiliöitä, jos säiliön tilavuus tai säiliöiden yhteistilavuus on 10 m3 tai enemmän.
Vallitilan vapaan tilavuuden tulee olla vähintään 1/5 suurimman vallitilassa olevan säiliön tilavuudesta.
Standardin SFS 2733 tai SFS 2734 mukaisen säiliön vallitila voidaan korvata 17 §:n mukaisella suoja-altaalla.
15 §
Vallin etäisyyden säiliöstä tulee olla vähintään 1 m. Valli on tehtävä vähintään A-120 luokan rakennusosista tai vettä läpäisemättömäksi tiivistetyistä maa-aineksista. Vallin ja vallitilan pohjan saa päällystää asfaltilla. Jos vallin läpi kulkee putkia, niin putken ja vallin liitoskohdan tulee olla palorasitusta kestävä ja nestetiivis. Vallitila on yhdistettävä öljynerottimeen ja varustettava sadeveden poistoa varten avattavalla sulkulaitteella, joka on pidettävä suljettuna muulloin kuin sadevettä poistettaessa.
Tommosta löytyi Finlexistä. Aika vapaata.
Edit. Ei näytä suora linkki toimivan.
Maanpäällisen kiinteän säiliön sijoitus rakennuksessa ja suojakammiossa
10 §
Säiliö on sijoitettava siten, että se voidaan helposti tarkastaa ja huoltaa.
Polttoöljyn säilytyksestä rakennuksen sisällä rakennuksen ja siinä olevan säiliötilan osalta on ympäristöministeriö määrännyt erikseen.
Säiliön sijoituksessa erilliseen huoneeseen tai suojakammioon tulee ottaa huomioon lisäksi seuraavaa:
1) Säiliön kulkuaukon kannen tai ylimmän pinnan etäisyyden katosta tulee olla vähintään 0,5 m.
2) Säiliön seinämien etäisyyden sijoituspaikan kahdesta lähimmästä seinästä tulee olla vähintään 0,1 m sekä etäisyyden niiden vastaisista seinistä vähintään 0,5 m.
3) Jos samassa huonetilassa olevan säiliöryhmän yhteistilavuus ylittää 10 m3, säiliöiden keskinäisen etäisyyden tulee olla vähintään 0,5 m.
Jos säiliö on eristetty tai tuettu ulkopuolisin jäykistein lasketaan etäisyys eristeen tai tuen ulkopinnasta.
Jos säiliö tai säiliöt on asennettu sellaiseen tilaan, jonka seinä- tai kattorakenteita voidaan tarkastusta varten helposti purkaa kantavia rakenteita rikkomatta tai jos säiliö on valmistettu öljyn ja siinä mahdollisesti esiintyvien epäpuhtauksien syövyttävää vaikutusta erityisesti kestävästä rakenneaineesta, saa edellä 3 momentissa mainitut etäisyydet alittaa.
11 §
Rakennuksen sisällä oleva säiliö tai säiliöt on sijoitettava 17 §:n mukaiseen suoja-altaaseen. Suoja-altaan vapaan tilavuuden tulee olla vähintään 1/5 suurimman suoja-altaassa olevan säiliön tilavuudesta.
Säiliön sijoitus kattilahuoneeseen
12 §
Kattilahuoneessa saa pitää enintään 3 m3 polttoöljyä. Säiliön etäisyyden tulisijasta tulee olla vähintään 1 m. Etäisyys saa olla pienempi, jos säiliön pintalämpötila ei voi nousta korkeammaksi kuin 40°C. Säiliön liiallinen lämpeneminen voidaan tarvittaessa estää lämmöneristyksellä.
Kattilahuoneeseen asennettava säiliö tai säiliöt on sijoitettava suoja-altaaseen siten kuin 11 §:ssä on määrätty.
Jos kattilahuoneessa on lattiakaivo, se tulee varustaa normaalikäytön aikana suljettuna pidettävällä sulkulaitteella tai muulla laitteella, joka estää öljyn pääsyn viemäriin.
Mitä edellä on sanottu kattilahuoneesta, koskee myös säiliön sijoittamista muuhun huonetilaan yhdessä lämmityskattilan kanssa.
Maanpäällisen säiliön sijoitus ulkona
13 §
Maanpäällisen ulkona olevan säiliön tai säiliöryhmän etäisyyden toisen rajasta, yleisestä liikenneväylästä ja rakennuksesta tulee olla seuraavan taulukon mukainen:
Säiliön tilavuus tai säiliöiden yhteistilavuus m3 Vähimmäisetäisyys
V < 15 1 m
15 ≤ V < 200 3 m
200 ≤ V < 500 5 m
V ≥ 500 10 m
Tilavuudeltaan enintään 3 m3 suuruisen säiliön etäisyys omasta rakennuksesta saa olla kuitenkin 0,1 m, jos säiliön puoleinen rakennuksen seinä on tehty vähintään rakenteellisesta paloturvallisuudesta annetuissa määräyksissä tarkoitetuista B-30 luokan rakennusosista eikä seinässä ole ovea tai muuta aukkoa 3 m lähempänä.
Jos säiliöryhmän yhteistilavuus ylittää 10 m3, säiliöiden keskinäisen etäisyyden tulee olla vähintään 1 m.
Jos säiliöiden yhteistilavuus on 200 m3 tai enemmän, tulee lisäksi noudattaa standardin SFS 3350 määräyksiä.
14 §
Maanpäällinen säiliö tai säiliöt on sijoitettava vallitilaan, jos säiliön tilavuus tai säiliöiden yhteistilavuus on 30 m3 tai enemmän. Sama koskee myös kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa esitetyillä tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevia säiliöitä, jos säiliön tilavuus tai säiliöiden yhteistilavuus on 10 m3 tai enemmän.
Vallitilan vapaan tilavuuden tulee olla vähintään 1/5 suurimman vallitilassa olevan säiliön tilavuudesta.
Standardin SFS 2733 tai SFS 2734 mukaisen säiliön vallitila voidaan korvata 17 §:n mukaisella suoja-altaalla.
15 §
Vallin etäisyyden säiliöstä tulee olla vähintään 1 m. Valli on tehtävä vähintään A-120 luokan rakennusosista tai vettä läpäisemättömäksi tiivistetyistä maa-aineksista. Vallin ja vallitilan pohjan saa päällystää asfaltilla. Jos vallin läpi kulkee putkia, niin putken ja vallin liitoskohdan tulee olla palorasitusta kestävä ja nestetiivis. Vallitila on yhdistettävä öljynerottimeen ja varustettava sadeveden poistoa varten avattavalla sulkulaitteella, joka on pidettävä suljettuna muulloin kuin sadevettä poistettaessa.
Tommosta löytyi Finlexistä. Aika vapaata.
-
Kloppi
- Luokka: yli 300 hv
- Viestit: 410
- Liittynyt: 09 Tammi 2006, 19:56
- Paikkakunta: Etelä-Pohojam'maa
Re: Polttoöljysäiliön etäisyys rakennuksesta
Kiitosta, aika hyvältä näyttää. Itsellä tulee etäisyyttä kuivaajaan kyllä vähintään kolme metriä. Ja kun kyseessä on kaksi 5 kuution säiliötä, niin silloin periaatteessa ei tarvitse olla edes metrin etäisyyttä toisistaan. Mutta täytyy mitoittaa betonilaatta nyt niin, että siihen pystyy myöhemmin sitten rakentamaan seinät ympärille helposti niin, että nuo kaikki ehdot täyttyvät silloinkin..
- Maalaispoika
- Luokka: >500hv
- Viestit: 637
- Liittynyt: 12 Elo 2005, 18:14
- Paikkakunta: Jalasjärvi
Re: Polttoöljysäiliön etäisyys rakennuksesta
Muistankohan ihan väärin, mutta olikohan yli 10 000 litran polttoainesäiliöillä pakollinen katsastus tietyin väliajoin? Sen alle säiliöiden kuntotarkastus on omistajan vastuulla.